变压器等设备注油后,为什么必须静置一定的时间 才可进行耐压试验?

发布时间:2022-10-08 00:19:23 浏览次数:2069

1条回答
回答1
2022-10-08 00:23:33

  变压器在注绝缘油时,其内部将产生许多气泡,潜伏在变压器油及部件中。由于绝缘材料的介电常数不同,因此承受电场强度的能力也不同,介电常数小的绝缘材料不能承受较大的电场强度。


  如果变压器注油后便进行耐压试验,因空气(气泡)的介电常数小于变压器油及其他绝缘材料的介电常数,随着耐压试验电压的升高,气泡很快先发生放电,气泡周围绝缘材料局部温度升高,电流也增大,温度再升高,最后导致绝缘击穿。所以变压器注油后,必须按照《规程》的规定静置一定时间方可进行耐压试验,以防因气体未排完而造成绝缘击穿,损坏变压器。


  《规程》规定,500kV者静置时间应大于72h; 220kV及330kV者静置时间应大于48h;110kV及以下者静置时间应大于24h。